Hola, qué tal...
Necesito ayuda con un tema que me ha surgido con un sensor de presión y los datos de linealización de éste.
Este sensor tiene tres contactos: positivo (5v) , negativo (común) y salida. Al alimentarlo nos debe dar una tensión entre el común y la salida. Esta tensión varía dependiendo de la presión en el sensor. Los datos de linealización son los siguientes:
Presión de trabajo-----> de 26 a 250 kilopascales
Tensión en la salida---> de 250 a 4750 milivoltios
He probado el sensor sin meterle presión alguna y me da en la salida 2v, por lo que entiendo que el sensor está defectuoso, pero me surge una duda:
La presión atmosférica es de 1 bar, que son 100 KPa, no? Entonces, 250 milivoltios no voy a tenerlos nunca en la salida porque con la presión atmosférica paso con creces los 26 KPa. En caso de que fuera como digo, ¿estarían bien esos 2 v. que me da?
Aquí, en Sevilla, andamos por los 1015 mb.
Muchas gracias.